88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱区间比较指令实例
三菱
plc怎么人用
区间比较指令
比较D0d1D2等多个寄存器?
答:
如下图,zcp
区间比较指令
三菱
FB块中
区间比较指令
怎么用?
答:
如图所示,3个图,可以使用数组标签作为ZCP
指令
的执行结果,望采纳。。。
三菱
plc中的DECMP
指令
是什么意思?
答:
DECMP E2.3 D20 M200的意思是: 将2.3和D21D20里面的数进行比较,当2.3>D21D20时M200为1,当2.3=D21D20时M201为1,当2.3<D21D20时M202为1。E代号表示常数是实数形式。实数2.3与D10和D20两个寄存器里的数比较,应该用
区间比较指令
:EZCP D10 D20 E2.3 M200 ...
三菱
plc zcp
指令
答:
区间比较指令
ZCPZCP指令的功能是将一个源操作数[S·]的数值与另两个源操作数[S1·]和[S2·]的数据进行比较,结果送到目标操作元件[D·]中,源数据[S1·]不能大于[S2·]。当X1为ON时,执行ZCP指令,将T2的当前值与10和150比较,比较结果送到M0~M2中。
三菱
plc中比较指令分为CMP和ZCP。
三菱
plc中zcp
指令
什么什么意思,怎么用?
答:
区间比较指令
ZCP是将1个源数据与2个源源数据相比较,比较结果将影响目标存储器的数据状态。ZCP指令使用说明如图所示:将一个操作数[S.]与两个操作数[S1.]和[S2.]形成的区间比较,且[S1.]不得大于[S2.],结果送到[D.]中。当X0接通时,根据C30与K100、K120之间的比较结果,分别对M3、M4、M5...
三菱
plc zcp
指令
答:
区间比较指令
1、CMP的指令代码为FNC10,ZCP的指令代码为FNC11,两者待比较的源操作数[S·]均为K、 H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z,其目标操作数[D·]均为Y、M、S。2、CMP指令的功能是将源操作数[S1·]和[S2·]的数据进行比较,结果送到目标操作元件[D·]中...
三菱
PLC
区间比较指令
ZCP
答:
zcp是
区间比较指令
,例如zcp d0 d1 d2 m0意思是当d0>d2时m0为on,d0≤d2≤d1时m1为on,d1<d2时m2为on。望采纳。。。
请教各位大师三凌PLC的
比较指令
的问题
答:
三菱
(三凌是高仿三菱的)PLC的CMP
指令
的正确使用见图,(第一条标错了,应该是S1大于S2时Y0接通) 这条命令是一条经常应用的,如果你还不懂可以看我以前的 “问题回答 ”那里面有我的联系方法。
三菱
PLC想要在一个
区间
内有输出超过或者不到就不输出怎么编程序?_百度...
答:
方法一 如图所示,这段程序的意思是当D0大于等于100且D0小于等于200时,Y0输出,否则Y0不输出。方法二 如图所示,这个ZCP是
区间比较指令
,这个的意思是当D0小于100时M0为ON,当D0大于等于100且小于等于200时M1为ON,当D0大于200时M2为ON,然后将M1触点输出到Y0上,因此M1为ON,Y0就输出了。望采纳。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱plc时间区间比较指令
三菱的区间比较指令
三菱区间比较指令zcp
三菱plc区间比较指令怎么写
三菱区域比较指令
三菱plc实数比较指令
三菱区间复位指令
三菱区间置位指令
三菱q系列区间复位指令