88问答网
所有问题
当前搜索:
三相30kw电表怎么选型
30千瓦
的
三相
用电需要多大的
电度表 如何
计算
答:
建议选择,带互感器的三相交流电能表,
互感器可根据你用电功率(电量)的多少选择合适的互感比,根据你提供的功率30KW,建议选择50:1的互感器
,安装好后给电表显示读数×50就是使用的电量。一般的直拉表(不带互感器)的一般电流为1A, 3A, 5A,10A.你的30KW相电流远远超过10A,加装互感器,可以按照你...
怎样
选择
三相电度表
?
答:
按1千瓦2安电流估算,得出总工作电流,然后总电流乘1.5,是
电表
电流,如总负荷15千瓦,那么电流大约30安,30*1.5=45安,没有45安的电表,用60安的
30千瓦三相
电动机需要配多少安的
电度表
最合适
答:
你这个需要配置电流互感器了,
选一个150/5的电流互感器,把三相一零从电流互感器通过,从电流互感器的K1和K2引入电表
,而电表只需要一个3*3(6)的电子式三相四线电度表就好了.而最终用电量等于电表读数乘以30.
总功率
30千瓦380V
设备选直读
电度表怎么
选?
答:
可用直读式30---90A,
三相
四线
电度表
,也可以用2.5(5)A,配三块电流互感器可用100/5,更好一点。
30千瓦
的
三相
电,要使用多大的
电表
,40安的合适吗?是不是小了,养殖小区可...
答:
建议使用40(80)A的二倍表 如果加装电流互感器的话使用75/15的五倍互感器,
电表
使用5(20)A四倍
三相
四线电表,这个要专业电工安装.你
30KW的
机床正常使用的话电流应该会在40A以上,你安装40A的就不合适了,要考虑到安全载荷的问题,至少选择50A以上的才合适。电线要求16平方以上,变压器你就不用自己安装了...
我想问下
30KW的
负荷需要装多大的
电表
答:
三相
电机的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数
30KW
/380/1.732/0.85=53A。空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择80或者100A开关。
电表
建议选择100A的直通电表。
380v
用电量30个千瓦用多大的
电表
答:
这主要看使用电器的性能了,是多台用电器还是单台用电器,有无单相用电器,目前直入式的
电表
好像是最大100A,计算一下使用最大电流(瞬间)就可以决定了,如果
30KW
就一台电机,减压启动使用,运行电流约60A选用植入式最大的80-100就可以
30千瓦
水泵早多大的
电表
计量,
三相
泵
答:
30千瓦
水泵要用80A的电表计量。先要计算电路的电流值:根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732x0.38x0.85)=53.6A(按三相市电计算,功率因数取0.85)选择电表时,一般要裕留50%的安全余量,因此53.6x1.5=80A。
三相电表
的规格有:20A 40A 60A 80A ,因此可以...
总共
30kw
动力电需要配多大的
电表
答:
30千瓦
在380伏动力电电压下的电流是30000/380=79安,要配电流值大于80安的
电表
。
30KW的
用电量选用多大电流的直接
电表
?
答:
单相电热(电热丝)设备
30KW
工作电流为I=P/U=30000W/220V=136A
三相
电热设备30KW工作电流为I=P/(1.732*U)=30000/(1.732*380)=46A 假设功率因素cos-p为0.85时:单相电力(马达)设备30KW工作电流为:I=P/(U*cos-p)=30000/(220*0.85)=160A,若考虑启动时瞬间电流,选泽电流标200A为益...