88问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机的额定电流的公式
三相电机的额定电流
怎么算?
答:
三相电机的额定电流=
额定功率(W)/(根号3×额定电压(V))
。
请问如何计算
三相电机的额定电流
?
答:
经验
公式
:1KW=2A (
三相
380V)
三相
220v
电机额定电流
怎么计算?
答:
按下式计算:I=((P/U)/√3)÷cosφ÷η 对于220V
三相
电路可近似化简为 I=P/0.323 I=3.1 P 其中I—
额定电流
,单位A P——额定功率, 单位KW。
三相电机额定电流
怎么计算?
答:
1、三相电动机的额定电流的计算公式:P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)2、单相电动机额定电流的计算公式
:P=U×I×cosφ 保护性空气开关的选择应根据负载电流来选取,一般来说:保护性空气开关的容量比负载电流大20~30%附近为宜。3、...
三相电机
如何计算
电流
,比如电机功率是7KW的,怎么计算他的电流是...
答:
计算
公式
是这样的:W=根号下3xUIx功率因数 所以
电流
I=w/(根号3 xU功率因数)=7000/(380x1.732x0.8)=13.29A 上面的计算是取功率因数为0.8的 你
电机的
功率因数在电机都有标明的 最简单的粗略计算就是功率乘以2
三相电机
、单相电机
额定电流的
计算
公式是什么
?
答:
三相电机额定电流的
计算
公式
:P=1.732×U×I×cosφ(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)单相电机额定电流的计算公式:P=U×I×cosφ
怎样计算一台
三相电机的额定电流
,比如-台4,7Kw的电机,电流是多少
答:
根据
公式
:P=根号3UIcosθ得到
电机额定
工作电流I=P/根号3Ucosθ=P/(1.732XUXcosθ),其中,P是电机额定功率,U是电机额定电压,cosθ是电机的功率因素,通常选0.8。所以4.7Kw
电机的额定电流
=4700/(1.732X380X0.8)=8.9A。实际使用中有个方便的近似公式,电流等于电机功率(KW)乘以2。
三相电机的额定电流
怎么算出来的
答:
电流公式
:I=P/U×√3×cosφ(A)列举:准确的说,还应乘上电机效率.一般为0.9 我们常见的三相电机额定电压(U)是380v.功率因数(COSφ)一般是0.85,电机铭牌上会有标注 10KW的
三相电机额定电流的
具体算法:I=10000÷(380×1.73×0.85×0.9)≈19.8A。
三相电机的电流
计算
公式是什么
?
答:
一、单相电机电流计算
公式
:I = P / (U*cosfi),例如单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则I=P/(0.22*0.8)=5.68P 二、
三相电机电流
计算公式:I = P / (1.732*U*cosfi),例如三相电压U=0.38KV,cosfi=0.8 则 I=P/(1.732*0.38*0.8)=1.9P 根据经验220V:KW/6A,380V:KW/...
三相电机的额定电流
怎么算
答:
三相电动机的额定电流
指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。额定电流计算
公式
:Ie=P/(√3U*η*COSφ)P--
电动机额定
功率 U--电动机线电压 η--电动机满载时效率 COSφ---电动机满载时功率因数 目前...