88问答网
所有问题
当前搜索:
三相电有一根火线电笔测不亮
三相火线
用氖管
电笔
试探其中一相不会发光但是零线会发光;用万
测量三相
...
答:
有三种可能,第一,
用万用表测量相线和零线的电压。如果有一相电压低,就是缺相
。第二,如果相线和相线有电压,相零线和零线与电压,就是零线断。第三如果相线有一组低,就是负载不平衡。中性点漂移。
三相电
用万用表测正常,但用测电笔量有一相
测电笔不亮
为什么?
答:
不亮的那一相接地了
。零线没有可靠接地,所以零线带电,试电笔测试零线亮是正常的。比较危险。需要马上处理。
三相电有
一相用
电笔测
不出来,但拿万用表分别
测三相
都是380左右的电压...
答:
多半是火线接地,或者设备绝缘对地击穿
。导致零线电压升高。
三相
电源一相用电笔
测电笔不亮
,其它两项正常亮,零线亮,用万用表量相...
答:
很好解释,
因为你使用的这个三相电系统 中性点是不接地系统
,这种系统一般用在重要不能停电的设备或者应急照明,当线路一相出现接地时,接地相电压为零,其它两相对地电压升高为线电压380V,三相之间电压正常,零线(中性线)对地电压220V
...电设备能正常使用;而
三相
中有一相
电笔测试不亮
;用电笔试零线亮...
答:
你可以对地测量试电笔亮的那两相对地电压,如果是接近380v,
那就证明:1 零线没有接地(一般电源系统零线应接地的
,很可能是零线在故障中接地点烧断了);2 有一相对地短路了。
三相电
用万用表测正常,但用测电笔量有一相
测电笔不亮
为什么?
答:
既然用万用表测
三相电
都正常,但用测电笔量有一相
测电笔不亮
,很可能是测电笔测的地方有绝缘当着。
为什么
三相电
,有一相电,
电笔不亮
,而用万用表检出三条线都有380V,而机 ...
答:
注意安全 具体办法 就是取两只15W普通白炽灯泡(节能灯不行!) 串联起来 将一端接在地线上(一定要接牢 不可松脱) 另一端作为
电笔
去试验这几相 如果亮度都差不多 证明没有一相接地 如果某一相
不亮
另外两相比较亮 那就证明存在一相接地 这个办法能够解决感应
电的
问题 ...
三相
四线,
有根火线电笔测不亮
但和零线灯相连灯能亮,但电笔测试零线有电...
答:
用
电笔测火线
时电笔亮测零线
不亮
但是电灯不亮原因就是点灯坏了。对于零线,这是因为人体与零线的电位相等,不足以使电流流过灯泡而发亮。对于火线,由于其电位高于人体的电位,使电笔灯泡的两端有电位差(电压)存在,故而就灯亮。
测电笔的
构造及原理为:(火线)-金属前端-灯泡-大值电阻-金属后端-(...
三相火线
其中一相用
电笔测
没有其他两相亮是怎么回事?
答:
三相火线
其中一相
火线不亮
是缺相了,说明这一相上游开关坏了或者线路断线了,这种情况三相电气是无法工作的,如果三相电气可以正常工作,说明系统是中性点不接地系统,这一相线路接地,中性点转移,零线会带电
三相电
用万用表测正常,但用测电笔量有一相
测电笔不亮
为什么?
答:
我处理过这种故障,得有两个原因同时起作用会出现这种现象。一是有较大功率的“一线一地”负荷,(过去多发生在农村浇地时,插个地线照明)也可能是某相有接地故障。二是变压器的总地线不达标或时间长了锈蚀严重。这时大地的电位更接近某相的电位,所以用
电笔测
不出这相的电压,但
三相电
能正常的使用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电有一相电笔暗
电笔分220和380吗
三相电有一相电笔量不出来
测电笔能不能测380v电
三相电有一根火线没电是什么情况
万用表怎么测量三相电的电流
三相电电笔亮度不一样
三相四线其中一根火线没电
三相电用电笔量有一相没电