88问答网
所有问题
当前搜索:
三相电之间电阻是多少
三相电
380伏,每根电线
电阻是多少
?
答:
△接法,每根
电阻
的的电压都为线电压380V,则每相的功率为U²/R,
三相
总功率为:P=3×U²/R=3×380²/60=7220(W)=7.22kW。或者:每相的电流为I=380/R=380/60=6.3333(A),则每相功率:I²R,总功率:P=3×I²R=3×6.3333²×60=7220(W)。
三相电
在没通电的情况下,量任意两根线
之间
的
电阻
,应该
是多少
?
答:
如果用万用表电阻档测量,
应该有几十兆欧至几百兆欧的电阻值
,这是因为线路长短不同及环境干燥情况的不同,都属正常且只能说明线间无短路。正确的方法是测绝缘电阻,用500伏摇表测出值在5兆欧及以上为合格。
三相电
零线和地线
之间电阻
值?
答:
三相四线制配电系统,采用TN一C一S(也就是三相五线制)时,零线与地线之间的阻值,
不应大于3殴姆
。地线是过零点的保护接地,随着路径的延长,接地阻值会增加,所以有重复接地的要求,以确保接地电阻不大于4殴姆,而变电所二次系统的接地,不能大于1殴姆,(4殴姆是变压器中性点的要求,实际还是按...
请问谁能告诉我。3相4线的电缆线相与相
之间
的绝缘
电阻是多少
?
答:
380V/220V系统,用1000V的绝缘表测量时大于0.5MΩ,500V的绝缘表测量时大于1MΩ即可
。220V/127V系统,用1000V的绝缘表测量时大于0.25MΩ,500V的绝缘表测量时大于2MΩ即可。660V/380V系统,用1000V的绝缘表测量时大于1MΩ,500V的绝缘表测量时无穷大。参考资料:电工原理,工厂配电设计手册 ...
三相电
的零线对地的
电阻有多大
?
答:
就国内电网而言零线与地线间的阻值应为0。而实际仅规定地线的阻值不应大于10欧(防雷要求4欧)
,零线与地线间的没有要求。因地推断出零线与电线的总对地阻值不应大于10欧。但目前国家电网没有对此项做过明确规定。零线对地电阻根据场合要求不等。如果为三项五线制,零线与地线是要求独立分开的,理论...
...制的供电系统中,零线和地线
之间
的电压和
电阻
正常的范围
是多少
...
答:
零线和地线变压器处或在其它某处是接在一起的,因此之间的电压应该在0V左右,
之间是电阻
就是从零线和地线连接处到测量点的零线和地线的导线电阻。
在
三相
五线制的供电系统中,零线和地线
之间
的
电阻为
分别为0.8欧姆,6.5...
答:
在
三相
五线制的供电系统中,零线和地线是分别接地的,不能接在同一个接体上。变压中性点接地叫工作接地应小于4欧姆。保护接地也应小于4欧姆。因此前二项0.8和6.5欧姆是合格的,而30欧姆是不合格的
商用三相电磁炉
三相之间电阻是多少
答:
大于0.5兆欧。三相电机的阻值一般在零点几欧到几欧,功率越大的电机,阻值越小,按照电磁炉要求,商用三相电磁炉三相
之间电阻是
大于0.5兆欧。
三相电
的电磁炉是非常安全的,因为三项店它有独立的接地线路,可以有效的防止他漏电或者短路,从而出现意外。
三相电
的零线和接地线的
电阻是多少
?
答:
电阻在5兆欧比较正常,当开关在分断位置时,理论上,火线和零线、地线电阻最好是无穷大,但实际上由于各种条件的限制很难达到。当测试火线和零线,以及火线零线和地线
间的电阻
,有零点几到几兆欧的阻值时,他家存在一定的漏电情况。三线的区分 1、用颜色区分:在动力电缆中黄色绿色红色分别代表A相B相C...
三相之间
0.3欧姆正常吗
答:
不正常。根据查询我国质量检测局官网得知,电机
三相电阻
需要标准
阻值
不得大于百分之二,即0.02,即
三相之间
0.3欧姆不正常。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电动机相间电阻是多少
三相回路电阻
三相电机两相之间的电阻
三相电机的阻值是多少
三相电缆之间绝缘电阻是多少
三相电表电阻值
三相电表有多大的电阻
三相电两相之间电阻
电机三相线间的阻值