88问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线40千瓦用多大的电表
40kw三相四线
选择
多大电表
和互感器
答:
40千瓦即使是按感性负载电流计算,电流是84.2A,
直接使用100A的直读电表就行了
,不用加装互感器,如果超过100A的负载才需要安装互感器扩大量程。
40千瓦的用电量选择电表
答:
200A到400A的电表.
。 40KW负荷在三相380V、功率因数取0.8条件下电流为76A(功率因数1时为61A),4*25+1*16铜芯电缆安全载流量为95A,符合要求,空开选用DZ100-80A,互感器选用100/5,电表选用3*5A三相四线制电表,当然也可用3*80A电表不用互感器直接。
40千瓦需要多大的三相四线电能表
和互感器
答:
可以选用100/5的电流互感器配额定电流为15
(6)A的三相四线电能表。
三相四线40千瓦
电机配
3×5(60)
安计量可以吗
答:
三相四线四线40KW额定电流约80A,不可以选择5(60)A的电表,
需要选择100A的三相四线电度表
。
负荷
40千瓦三相四线
选
电表
答:
这种情况你可以加电流互感器,因为额定电流为60A左右,所以互感器要选100/5的,
这样电表就可以选电流为5A的三相四线电表了
。
总功率
40千瓦
选多少安
的电度表
?电度表应如何
选用
?安数选择太大会影响...
答:
1、总功率
40千瓦
是个不小的容量,如果是
三相
380V供电,则相电流为:I=S/(1.732xU)=40/(1.732X0.38)=8.8(A);若选用直入式电能表接线,则应该选用电压为380V/220V,电流为2.5(10)A
的电能表
,精度为0.5级;若选用带互感器式电能表接线,则应该选用电压为380V/220V,电流为1.5(6...
三相四线40千瓦
需安装多少安
的电表
答:
应配3*20(80)A、或用电设备电机多用3*30(100)A
220伏电压能带
40千瓦的
发热管吗?得
用多大的
表和线啊
答:
在供电线及设备支持的情况下。当然可以。
40千瓦
电流180安,没有这样大的直读
电表
,只能使用300/5配5A标准电表。导线,明线35铜线,暗线50铜线。
dtzy311型
三相四线
费控智能
电表
能用30-
40千瓦
吗
答:
不可以直接控制30-
40千瓦
功率,需要安装电流互感器。电表的选择及安装注意:电表容量的选择:选择电表的容量应使用电设备在电表额定电流的20~120%之间,单相220V照明装置以每千瓦5安,
三相
380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为宜。 电表电流的大小:一般家庭
用电表
额定电流不宜大于10安。这是因为:1...
三相40千瓦用多大
空开
答:
40千瓦
就是80,
三相
五线配16平方铜缆。空开若是和380伏的三相电源相连,则内部的额定电流大致是在60安,也就是要选择70安的空气开关。而空开若是和220伏的单相电源相连,则内部的额定电流大致是在180安,也就是要选择200安的空气开关。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
40千瓦用直接式电表
40kw380v装要什么电表
40千瓦三相电表要装多大
40千瓦用多大的电表和互感器
380v40kw用多大电表
42000千瓦三相电用多大电表
40千瓦用多大的互感器合适
40个千瓦配多大互感器合适
40千瓦配多大互感器和电表