三相四线电表怎么接线图解法
三相四线电能表
带电流互感器
怎么接
?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表
带电流互感器的
接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线电度表接线
图
怎么接
答:
1、三相电度表的安装有两者接线方法。
一是使用电路互感器与电度表连接。另一种是直接接线进电度表
。2、这里就有关直接接线说明一下。首先要买直接接线的电度表。比如现在的电子电度表。3、1,4,7就是电源进线。这里可以不用分清ABC三相,但是必须是3根火线即3根相线,如下图所示。4、接着把3根...
三相四线
带互感器,和脱扣器
电表接线
图
答:
三相带脱扣器的断路器直接
接
在
三相四线
制的电源侧。
有十一个端子的
三相四线电能表怎么接线
?
答:
1、2称之为U,是
三相四线电表
的火线,接到A相进线端,3接到A相出线端;4、5称之为V,是三相四线电表的火线,接到B相进线端,6接到B相出线端;7、8称之为W,是三相四线电表的火线,接到C相进线端,9接到C相出线端。A、B、C三相出线端接负载。
3相
4线电表接线
图
答:
正确接线方法:将电表固定在墙上,下方的接线口从左到右进行排序,一共有11个接口,编号1-11
。将编号1、3、5接口,分别与电源侧三相火线连接。将编号3、6、9接口,分别与负载的三相火线连接。将编号2、5、8接口,分别与1、3、7接口连接。将编号10接口,与电源零线连接。将编号11接口,与负载侧的...
三相四线
费控有功
电表接线
图和开关的接线图
答:
三相四线
费控有功
电表接线
图如下:1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、...
三相四线电表接线
图
答:
三相四线电表接线
图如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出。B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出。C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出。...
三相四线电表接线
图七个孔
怎么接
啊
答:
1、
三相四线电表接线
1、4、7
接三相
电源输入。2、3、9、9接三相电源出线。3、电表10、11接零线。如下图:
三相四线
制
电表
正确
接线
方法
答:
请参见下图。这是标准
接法
,具体如果
电表接线
柱不同,所有S2可连接在一起并接地。
三相四线电能表接
互感器,8孔的
怎么接
?
答:
三相四线电表(带互感器)接线方法如上图:一般打开
电能表的接线
端子盖,就可以看到
三相四线电表接线
图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。...