三相四线电表互感器接线图
三相四线电能表
带电流
互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表
带电流
互感器的接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线
,
电表
加
互感器
的接法
答:
1.按下图接,如果表里面电流线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器
的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
三相四线电表
怎么
接线
,有几个接线柱?
答:
3个单项电表。3个
互感器接线图
如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的
三相四线电表
的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
三相四线电表
加
互感器接线图
答:
三相四线电表加互感器接线图
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
电流
互感器
与
三相四线电表接线图
,实实物图怎麼接
答:
A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。
互感器
和电度表的
接线
如下:1、4、7为电流进线,依次
接互感器
A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相四线电表接线图
,怎么接线?
答:
接线图
:三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
三相四线电能表
接
互感器
,8孔的怎么接?
答:
一般打开电能表的接线端子盖,就可以看到
三相四线电表接线图
。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意:各电流互感器的电流测量取样必须与其电压...
电表
两相和
三相四线
制带
互感器
接法最好有实物图一目了然 谢谢_百度知 ...
答:
互感器来的地线串起来后接地。电表箱是通过箱内零地排接地。把零线、地线分别接到零排、地排上即可。总箱里的零地线或墙内的总零地线穿刺引至电表箱内的零、地排上就行。低压
三相四线电能表
和
互感器接线
时,所谓的相序接反是指,当电源相序为ABC,而接互感器或进电能表时接成了CBA。
三相四线电表
加
互感器接线图
答:
三相四线
电子式
电能表接线图示
如下:1. 三只
互感器
应安装在断路器的负载侧,三相火线应穿过互感器。- 电流进线1、4、7依次连接至互感器A、B、C相的S1端。2. 电流出线3、6、9依次连接至互感器A、B、C相的S2端。3. 电压接线2、5、8依次连接至A、B、C相电压。4. 端子10应接地线。
三相四线
带
互感器
,和脱扣
器电表接线图
答:
三相四线
制电度表有直接是电度表和带电流
互感器电度表
。具体
接线图
如下 三相带脱扣器的断路器直接接在三相四线制的电源侧。