88问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电度表怎样配电流互感器
互感器
的
三相四线电度表怎么
接线?
答:
互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1
。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流3*1.5(6),3*5(20),3*10(40),3*15(60),3*...
三相四线电能表
带
电流互感器怎么
接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表
带
电流互感器
的接线如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
请问
三相四线电表怎样
安装
电流互感器
答:
电流互感器配三相四线电度表需要三只。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过
。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接...
三相四线电度表怎么
接
互感器
?
答:
方法如下:1、首先你的
三相四线电能表
额定
电流
必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为
互感器
输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。2、同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到...
三相四线电能表电流互感器
选择是多少?
答:
针对400KW负荷电流760A和500KW负荷电流950A的
三相四线
有功
电能表
需求,建议选择3*1.5(6)A-3*380V+1*220V规格的电能表。在实际应用中,当负荷电流超过电能表的直接测量范围时,例如760A和950A,需要配合
电流互感器
使用,以确保准确测量。具体到互感器的选择,根据电能表的额定电流,应选用1000/5A...
三相四线
,
电表
加
互感器
的接法
答:
1.按下图接,如果表里面
电流
线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器
的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
...安装一个
三相四线电度表
,改
怎么
选电度表和
互感器
型号??
答:
你好:——★1、大电流计量时应使用
电流互感器
。用于电气计量的电流互感器,其二次侧电流为5A,所以应该选用5A的
三相四线电度表
。——★2、设备的电流为60A,选择标称值为75:5的电流互感器即可。——★3、75:5的电流互感器,它的变流比为(75÷5)15(倍)。因此,电度表的计量电度数×15=...
三相四线电能表
带
电流互感器怎么
接?画个图标示一下。
答:
1.
三相四线电能表
带
电流互感器
的接线方式是为了测量电能表在特定倍率下的电流。2. 通过互感器的电流,电能表能够测量并显示对应使用的电能。3. 用户需根据电度表显示的数字乘以倍率,以得出实际使用的电能。4. 在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需要配合电压互感器或电流互感器使用...
三相四线电度表
接法
答:
所接的电表为
三相四线
制电表,因一次电流较大,需采用
电流互感器
。
电能表
从3个相线上连接了3个电流互感器的次级,从而连结了6个线,再加上原本的3个火线,一共是9个线,加地线是10个线。10个线在电表10个接头上的连接方法为:1、外观法:面对电表下部接线端子排,1---9端中有6个接线孔在一...
三相电度表配互感器怎样
接线
答:
三相四线
制有功
电度表
带
电流互感器
带电流表带电压互感器接线原理图:3个互感器S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、
电流线
首尾端不能按错。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10