88问答网
所有问题
当前搜索:
三相分补偿柜接线图
如何区分电容
补偿柜
的三角形接法和星形接法?
答:
角形接法:有三个
接线
端(形成回路/A-B/A-C/B-C),分别接(A、B、C)星形接法:分补电容器有四个接线端,分别接(A、B、C、N),注意3YN的接法,是电容器内部已经接好了,然后直接引了四根先出去即可。典型接线示意图:
就地
补偿
电容柜的接法及工作原理
答:
接法:
补偿
装置含有一个电源指示灯(放电指示灯),有四根导线,A、B、C、N;分别接在ABC
三相
就可以了。
三相
电机
补偿
电容怎么连接?
答:
单独对一台三相电机进行无功补偿没有先例,一般是对一台变压器进行无功补偿。并且变压器容量大于等于100kVA才经济划算,电容
补偿柜
是专业生产厂家(有入网证和3C标志)。
三相补偿
电容有三个输入
接线
端和一个保护接地(pE)桩,三个接电源的接线桩标注有A、B、C字样,分别接到补偿专用交流接触器的U2、Ⅴ4...
本人有一张电容器组
补偿
系统无功的电气主
接线图
跪求哪位高人给详解一...
答:
这是一个三个电压等级的系统图,两台主变带联络,主变为有载可调,高压侧有两路进出线,单母线,接2组电压互感器,高压侧有套管CT,中压侧两路进线四路出线,带两组PT,低压侧为10kV电压等级,两路进线4路出线,带2组PT,8组电容器(每主变间隔4组电容器),综合办判断该站电压等级为可能为110kV...
无功
补偿柜
怎么
接线
?
答:
接主电源
三相
电,ABC对应。接工作零N。接保护接地PE。接控制器电流采样。合理的选择
补偿
装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的...
低压电容
补偿柜接线图
答:
星形接法耐压低,三角形接没耐压高,但电容量可缩小三倍。
无功
补偿柜
安装地点与
接线
方式?
答:
安装于贯穿母排最前端(靠近变压器),若
补偿柜
安装于贯穿母排最前端,由于所有负载电流将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量,故贯穿母排所须容量较大。正确显示出功率因数必须正确
接线
,
三相
电中必须要取其中一相的电流,另外两相的电压,让无功补偿控制器和功率因数表...
电容
补偿柜
原理图
答:
在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。
配电间电容屏无功
补偿
的
接线图
答:
如果是前者,相对简单:就是
三相
电压线,按相序接入母线。从出线柜接入采样电流线。如果是后者,那比较复杂,你可以查阅
补偿
装置的标准,这个
柜子
是很多年前,国家组织全国统一设计的,没有版权,一般的电工装置手册上都可以查到。或者找柜子厂家要。附图是我们的补偿控制器的
接线图
,可以作为整机接线的参考...
取样互感器在电容
柜
如何
接线
答:
3、6、9接接对应相的电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接接对应相的
三相
电源;10、11是接零端。并将电流互感器S2端连接在一起后接地。各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即:1、2、3为一组;(A相)4、5、6 为一组;(B相)7、8、9 为一组。(C相...