88问答网
所有问题
当前搜索:
三相三绕组短路电流计算
三相短路电流
怎样
计算
的
答:
三相短路电流计算:
起始短路电流周期分量有效值/KA In =1.05Un /√3 /Z∑=1.05Uφ/√R2∑+X2∑
式中 Un、U/φ——网络标称电压(线电压、相电压),V。Z∑、R2∑、X2∑——计算电路总阻抗、总电阻、总电抗,主要为系统、变压器、母线、及线路阻抗,mΩ。三相四线的联接方法:1.三相交流...
三绕组
变压器的
短路
阻抗值多大算正常?
答:
三绕组变压器的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn)
,其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=...
如何
计算三绕组
变压器的电阻和电抗
答:
变压器在忽略电源阻抗时,低压侧短路时,
短路电流=额定电流/阻抗电压%;额定电流=变压器容量S/根号3的额定电压U
;变压器短路阻抗Z=额定电压U/短路电流Id;请用上面三个式子,替换法得出变压器阻抗的计算公式,当然,高压侧与低压侧(数值)是不一样的。变压器阻抗没有具体公式,请使用上述方法推算。电抗(...
采用现行《
三相
交流系统
短路电流计算
》(GB T 15544)短路电流计算方法...
答:
C项,其他电源如同步发电机、同步电动机、异步电动机和馈电网络的电势都视为零。D项,对于网络变压器(双绕组和
三绕组
)
计算短路
阻抗时,应引入阻抗校正系数,且双绕组和三绕组变压器的负序阻抗和零序阻抗,也应引入校正系数。
...启动电流多大
怎么算
还有它的
短路电流
有公式吗
3
相和单相有区别吗...
答:
三相
时按公式P=1.732*UIcosq得 I=P/1.732*Ucosq =2/1.732*0.38*0.85 (注:cosq是功率因数一般取值:0.80~0.85)=2/0.5594 =3.6安 启动
电流
是平时电流的5~7倍倍 那么得:
3
.6 * 7=25安
短路
要具体看短路的地点,地点不同电阻不同,短路的电流也不同。三相和单相是不同的,...
...负荷侧母线发生
三相
金属
短路
时流过的最大
电流
公式
答:
1、变压器
三相短路
是最为严重的。此时只有变压器的阻抗和电网系统阻抗才能去限制他。如果是
三绕组
变压器,中间
绕组三相
短路是最为严重的。在这里我们以两绕组变压器为例。2、短路时虽然有负载电流,但相对于
短路电流
而言可以忽略不计。3、短路时,电网系统容量不可能是无穷大。假定为Ps(如10kV级电网系统...
三绕组
变压器的
短路
阻抗标幺值怎么
计算
答:
1-2代表的是3开路,2短路,1加电压测得的,表示1与2之间共同的阻抗,为两相绕组。列公式算的那个是单相绕组的阻抗。
短路计算
时,
三绕组
一般分开等效,不用折算。电阻分量需要换算到绕组的参考温度,油浸式变压器的电阻分量为75℃时的数值。对于中小型变压器,需计算电阻电压,而对于大型变压器,它占的...
电机
短路电流
的
计算
?
答:
3
无限大容量系统
三相短路电流计算
公式 短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数).短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8 所以 IC =1.52Id 冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA...
短路电流计算
:
三绕组
变压器,计算低压侧短路电流时,是否要考虑中压侧...
答:
中压
绕组
开路 就行啊
额定电流除以阻抗标幺值是不是等于
短路电流
,?
答:
你好,是的。单相时,额定电压除以额定电流的确等于阻抗基准值。
短路电流
等于阻抗标幺值的倒数乘上额定电流,也就是额定电流除以阻抗标幺值就等于短路电流实际值。实际应用中,阻抗标幺值的倒数也可称为短路电流倍数,即短路电流是额定电流的多少倍。比如阻抗为0.1,短路电流倍数为10倍,短路电流即为10倍...