88问答网
所有问题
当前搜索:
三相三线高压计量接线图
请问,
高压计量
怎样连接电度表,怎样
接线
,谢谢
答:
高压
计算装置就是一个电压互感器与电流互感器的合成体,接线分
三相三线
与三相四线两类,可参考下图:
...电能表
接线
方式中,为什么高供高计的要用
三相三线
式,高供低计的用...
答:
具体采用什么方式,取决于10kV系统的
接线
方式。电压互感器接线方式一般有Vv0、Yyn0、YNyn0三种接线方式,其中Yyn0接线方式适用于三相电路交流电压的变换;YNyn0接线方式适用于大电流接地系统;只有Vv0接线方式适用于3-10kV中性点不接地系统,用于
高压三相三线
电能
计量
时的交流电压的交换。高供高计:我国现行10k...
求10kv
高压三相
电表
接线图
答:
一般用
三相三线
的。关键看电流互感器的个数及电压互感器的型号;三相三线的电度表是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二...
高压计量
,电压是Y接法的,电流是两个互感器的,对电子式高压电表的
接线
怎...
答:
那就是
三相三线
互感式的电表的,下图是经过电压互感器,电流互感器的
接线图
。
老师,
三相三线
制的电能表为什么只需要两个电流互感器呢?
答:
当然,如果电度表本身就需要三相电流输入,自然也可以通过电流互感器的
接线
,产生出另外一相的电流。如下图:但是,如果电度表本身就是两个电流线圈,那么能够
计量三相
电能的原理是“二瓦计法”,即电路分析中,采用两相电流计算三相功率。如下图:当然上图中没有画出互感器,另外图中是用功率表示的。
10kv
高压计量
表的
接线
答:
但还配用相应的电压电压互感器(如果有的话)在
高压计量
中,高压计量箱用的三相三线的,绝不能能用三相四线的高压表代替
三相三线高压
表!强行用的话将造成严重计量错误,注意是错误,而不只是简单的误差。三相三线表只能和三相三线高计量相配。三相四线表只能和三相四线高计量相配。
高压计量
箱
三相三线
有功无功怎样
接线
答:
你可以参考这个看看基本上都是这样接的
计量
箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接电表的2.5.8号端子 sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将计量箱上的sa1,和sc1接到表1.7端子,sa2和sc2端子接到表3.9端子 sa2.sc2和b端子短接接地,
郭老师在
计量
中10kv高供高计中
三相三线
表,他的电压是相电压还是线电压...
答:
10kV典型
计量
原理如下图所示 1、由于10kV是
高压
,所以不能直接接入电能表,需要电压互感器(TV)将高压电压按比例变成低压电压,电流互感器(TA)将高压电流变成低压电流。2、进入电能表第一元件的电压是
接线
端子2和4之间的电压,该电压来自电压互感器第一个绕组,是A和B之间的电压,即线电压Uab;进入...
当
三相三线
电能表的互感器二次侧极性相反时,怎样判断
接线
错误情况,怎样...
答:
三相三线
电能表主要应用在
高压计量
装置中,检查
接线
一般只能从二次线上的号码筒来初步判断,如果连号码筒也标错的话基本上在没有仪器的情况下是无法判断的。因为二次线的另一端都是靠近高压的,没有办法去核对。但是通过现场校验仪看其矢量图,可以轻松的判断接线是否正确。如果发现有误需要改正的话,...
高压
电度表是怎么
接线
的?
答:
高压互感器的二次回路有一个接地点。
高压三相三线
电能表接地点的标准做法,是设置在B相,故对地电压为0V。电能表上的电压是经过电压互感器变换的“二次电压”,额定值是100伏。三相三线有功电能表计里三相三线有功电能,有两种非标准正确
接线
方式:(1)元件1采用线电压UBC和相电流ib,元件2采用线电压...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv三相三线计量接线
三相三线电能计量装置接线图
高供高计三相三线接线图
计量表及采集终端接线
三相互感器正确接线图
电度表三相三线接线图
三相电表接线图
三相电度表接线图原理
10千伏计量安装接线图