88问答网
所有问题
当前搜索:
一类防雷建筑物检测频率要求
防雷检测
多长时间检测一次
答:
防雷检测
一般一年检测一次,但具体的检测时间可能因地区、行业和设施的重要性而有所不同。比如,在雷电多发区域或关键设施,可能需要更频繁的检测。防雷检测是确保
建筑物
、设备和人员免受雷电危害的重要措施。雷电具有强大的电流和电压,能够对建筑物、电子设备和人员造成严重的损害。因此,定期进行防雷检测是...
接地电阻测量仪测量时有什么
要求
?
答:
1、第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,
其工频接地电阻不应大于10Ω
。2、第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装...
建筑
消防设施和电气消防安全
检测
的区别,都必须要每年检测吗
答:
12. 数字万用表作为日常检查工作中必备的测试工具之一,主要用于测试电压、电流、频率等相关参数,
要求其分辨率至少要达到4 1/2位(19999字)
。目前维护人员通常用到的是这类万用表的分辨率可达到4 4/5位(50,000字),完全能符合《规程》对测试精度的要求。同时,这类万用表具有良好的防摔、防烧、防磁、防溅射、智...
防雷
知识?
答:
2、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m(引下线间距按建筑物类别确定)
。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。 3、每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等...
铝合金门窗工程技术规范之4
建筑
设计
答:
4.10.1 根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94的规定,第一、二、三类防雷建筑物,其建筑高度分别在30m、45m、60m及以上的外墙金属门窗,应采取防侧击雷和等电位保护措施,与建筑物防雷装置连接;第
一类防雷建筑物
和该该规范第2.0.3条四、五、六款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施,即建筑...
设备为什么要进行
防雷检测
答:
直接涉及
建筑物
以及建筑物内电子系统的雷击隐患。防雷装置检测直接涉及建筑物以及建筑物内电子系统的雷击隐患,任何一个部位的检测疏忽都有可能引起雷击事故和灾难的发生,雷电防护装置的检测就显得越来越重要,必须引起高度重视。防雷装置的检测根据被检建筑物的情况又分为首次检测和定期检测。未经具有
防雷检测
...
建筑物
的
防雷
分类,次/a和d/a是什么意思?
答:
a应该指的是一个
防雷
周期,次/a指的是一个周期内的雷击次数,d/a指的是一个周期内的平均雷暴日数。d在这里是天的意思英语day的缩写。
防雷
接地工程施工及验收规范是什么?
答:
如果建筑物的防雷地极是独立地极的话,一般要离开建筑物基础的地中距离3M以远;如果是通信用的独立地极的话,则
要求
离开建筑物20M以远,并要求接地电阻〈4欧。除去
一类防雷建筑物
属于0区和1区,用独立避雷针、独立地极保护外,其余类别一般情况下,都采用合设地极的方式,尤其是框架结构的建筑物更应采用...
建筑物
的综合
防雷
技术及应用?
答:
防雷接地装置接地电阻小于10欧。(二)民用机场民用机场的防雷和防雷击电磁脉冲和内部过电压的保护的设计与施工既要可靠地设计建筑物外部的防雷击装置,又要完善考虑建筑物内部的大量电子信息设备的防雷击电磁脉冲和内部过电压的保护。下面讨论设计中的一些要点。1.外部避雷系统在机场重要的第
一类
和第二类
防雷建筑物
的接闪...
如何确定
建筑物防雷
等级?
答:
建筑物
的高度:建筑物高度越高,所需的
防雷
等级就越高。建筑物的形状:建筑物的形状也会影响其受雷击的概率和方式,不同形状的建筑物所需的防雷等级也不同。建筑物所在的地理位置:不同地理位置的天气情况和气候环境对建筑物的雷击影响也不同,需要考虑该地区的雷电活动