88问答网
所有问题
大神们 我用三菱plc的编程软件gxworks3 输入ld m8013指令报错输不进去怎么回事 我刚刚学编程
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-04-06
如果选的是FX5
则原M8013(1s时钟),已改为:SM8013
如果作为内部继电器使用
程序默认最大是:M7680
如需使用M8013,则按以下改变设置:
参数—CPU参数—软元件(高速)设置
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1B111SMMtBKgaaVBaK.html
其他回答
第1个回答 2021-06-11
你试试sm8013
相似回答
GX WORKS3编程
导
不进去
的原因有哪些?
答:
大神们
我用三菱plc的编程软件gxworks3
输入ld
m8013指令报错输不进去怎么回事
我刚刚学编程 如果选的是FX5 则原M8013(1s时钟),已改为:SM8013 如果作为内部继电器使用 程序默认最大是:M7680 如需使用M8013,则按以下改变设置: 参数—CPU参数—软元件(高速)设置 ...
请问
三菱PLC
输入指令
为什么提示 软元件设置不正确, 还有比如: 指令 id...
答:
软元件设置不正确可能是地址错误或者寄存器类型不对。
三菱PLC软件GX
Developer 为什么有的时候
我
无法
输入 LD
= 一类
的指令
...
答:
因为伟大岛国的软件分为编辑模式,监控模式,和在线修改
,这3中模式,如果没有处于编辑模式的话,是会弹出那个对话框的,自己检查一下当前模式
为什么
我
在
三菱PLC编程软件输入
MPS,MPP,MPD上面显示“改
指令不
能用梯 ...
答:
MPS,MPP,MPD三个指令在梯形图模式下是写不了的,三个指令是指令模式下用的。梯形图里直接用常开、常闭触点等的连接形式就可以实现 MPS,MPP,MPD 了。
三菱plc中m8013
是什么意思?
答:
1、
LD
M8013
2、OUT Y0000 3、END 要让指示灯闪烁的话,将控制指示灯的Y点由定时器定时置ON/OFF就可以了,这样闪烁频率可调。或者使用内部时钟脉冲出点FX系列为M8013,Q系列为SM412一秒ON/OFF一次。
三菱PLC中
特殊继电器M8013的功能是输出1秒时钟脉冲,在编程中可以直接使用它的触点,且使用次...
高分求在
三菱PLC编程软件GX
Developer
中
如何
输入
功能
指令
?说详细点!
答:
按F8也可也可在功能栏那点,功能
指令输入
就要看功能指令的格式了,错误的格式和
PLC
没有
的指令
是没法输入的
三菱PLC编程软件GXworks
2在调试的时候调试不了是
怎么回事
?
答:
模拟仿真要运行一些背景服务,可能是你在电脑开机后做过一些电脑运行优化停止了有关服务,而你在重启电脑后不做运行优化的情况下,就可以仿真。
三菱PLC
里SFC的输出
指令
TRAN
怎么输不进去
?
答:
不用输入TRAN,前面选中括号然后点击确定就可以了,如果你非要输入TRAN的话,前面什么都不要选 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 43 6 andingfeng 采纳率:26% 擅长: 暂未定制 其他回答 你程序第一步不是这样吧!~这是作为转移条件下一步是用的 q315759792 | 发布于2013-07-25 举报| 评论 5 ...
大家正在搜
三菱plc软件怎么使用
三菱plc的dmov指令详解
三菱plc步进指令应用
三菱plc怎么写入程序
三菱plcgxworks2
三菱plcgxworks2安装
三菱gx developer使用
三菱plc fx 编程
三菱gx works3
相关问题
gxworks3 输入ld m8013指令报错输不进去怎么回...
GX WORKS3编程导不进去的原因有哪些?
三菱PLC软件GX Developer 为什么有的时候 我无...
三菱PLC编程软件为何不能输入ZRN ,drvi ,drva...
三菱plc编程软件gx怎么输入不进去OUT T11
菜鸟求帮助,三菱plc编程软件( gx developer)...
为什么我在用三菱plc编程软件,输入不了T,C之类的线圈啊,...
请问我的三菱PLC编程软件写入PLSR指令怎么写入不了